Re: Avviatori......Collegamenti elettrici

Inviato: 19/02/2021, 16:25
da rokko
Così è collegato come da schema,
hai verificato il contattao dell'avviatore
morsetti 1 e S
se a riposo è aperto?
Se avviandolo manualmente, funziona e
la termica non interviene, può essere
l'avviatore guasto

Re: Avviatori......Collegamenti elettrici

Inviato: 19/02/2021, 19:50
da adri212
Si è aperto , mentre capovolto conduce deve essere così?
IMG-20210219-WA0011.jpg
IMG-20210219-WA0011.jpg (207.01 KiB) Visto 6913 volte
IMG-20210219-WA0010.jpg
IMG-20210219-WA0010.jpg (220.82 KiB) Visto 6913 volte
IMG-20210219-WA0009.jpg
IMG-20210219-WA0009.jpg (167.33 KiB) Visto 6913 volte

Re: Avviatori......Collegamenti elettrici

Inviato: 20/02/2021, 13:04
da rokko
Dalle misure sembra buono.
Puoi provare ad avviarlo con l'avviatore al suo posto,
appena si avvia, prima dell'intervento della protezione,
scollega un capo del condensatore così hai la certezza
che non rimane inserito.
Prova se il condensatore non è in corto circuito,
lo scolleghi, lo scarichi e provi col tester.
Altro non so dirti
Prova a cercare in rete la scheda dati del gruppo,
riporta i valori di resistenza degli avvolgimenti

Re: Avviatori......Collegamenti elettrici

Inviato: 25/02/2021, 21:01
da adri212
Ciao alla fine era il condensatore e dire che col tester sembrava caricarsi poi scaricarsi mi ha ingannato perché guardando meglio a un certo punto andava in corto😡
Ora l'ho sostituito e funziona perfettamente 😊
IMG-20210225-WA0000.jpg
IMG-20210225-WA0000.jpg (177.11 KiB) Visto 6887 volte

Re: Avviatori......Collegamenti elettrici

Inviato: 26/02/2021, 1:04
da rokko
Non aveva scampo, non poteva funzionare corretttamente
con un collegamento errato ed il condensatore guasto

:mrgreen:

Re: Avviatori......Collegamenti elettrici

Inviato: 26/02/2021, 21:40
da adri212
Adesso finalmente ho capito i collegamenti sono de coccio :mrgreen:

Re: Avviatori......Collegamenti elettrici

Inviato: 19/04/2022, 10:23
da TomLawrence
Prova con il solo condensatore da 5 micro o con un condensatore da 4 micro sicuramente efficiente
se si avvia.



_________________

anzughose damen

Re: Avviatori......Collegamenti elettrici

Inviato: 05/12/2022, 13:25
da adri212
Ciao Rokko scusa non avevo letto il mess , come mai dici di provare con un condensatore da 4 o 5 micro che l'originale era 50Mf ?

Re: Avviatori......Collegamenti elettrici

Inviato: 05/12/2022, 21:56
da rokko
Ciao,
non l'ho scritto io :mrgreen:

Re: Avviatori......Collegamenti elettrici

Inviato: 08/12/2022, 14:08
da adri212